Показано с 1 по 10 из 277

Тема: Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от noi Посмотреть сообщение
    настройки по мануалу 2019-02-15_10-04-16.jpg
    с такими настройками то показывает то огромная цифра 2019-02-15_15-43-04.jpg
    1000 регистр правильный . как данные из него извлечь ?
    Он у тебя по адресу 1000Н беззнаковый попробуй с галочкой и без неё Попробуй.png
    Младшим байтом вперед