    По умолчанию вопрос по ТРМ212 ModBus

    Здравствуйте! помогите пожалуйста с настройкой TPM212 ModBus для подключения к OpenHab2
    ни чего на получается отправить на регулятор, считываю показания так:
    Код:
    serial.tpm1.connection=/dev/ttyUSB0:19200:8:none:2:rtu:35:1500:none:none
    serial.tpm1.id=1
    serial.tpm1.start=0
    serial.tpm1.length=1
    serial.tpm1.type=holding
    serial.tpm1.valuetype=int16
    при отправке 0/1 на адрес например:
    Код:
    serial.tpm9.connection=/dev/ttyUSB0:19200:8:none:2:rtu:3500:1500:none:none
    serial.tpm9.id=1
    serial.tpm9.start=9
    serial.tpm9.length=1
    serial.tpm9.type=holding
    serial.tpm9.valuetype=int16
    получаю ошибку - failed to read: CRC Error in received frame: 0 bytes
    readme:
    Код:
    #       (slave name)      (host or IP)
    #       |                 |          (baud)
    #       |                 |          |     (dataBits)
    #       |                 |          |     | (parity)
    #       |                 |          |     | |    (stopBits)
    #       |                 |          |     | |    | (encoding)
    #       |                 |          |     | |    | |   (interTransactionDelayMillis)
    #       |                 |          |     | |    | |   |  (receiveTimeoutMillis)
    #       |                 |          |     | |    | |   |  |    (flowControlIn)
    #       |                 |          |     | |    | |   |  |    |    (flowControlOut)
    #       |                 |          |     | |    | |   |  |    |    |
    #       |                 |          |     | |    | |   |  |    |    |
    #serial.slave1.connection=/dev/ttyS0:38400:8:none:1:rtu:35:1500:none:none
    Последний раз редактировалось -Kirill; 12.02.2019 в 22:58.

  2. #2
    Banned
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    может забыли echo использовать

  3. #3

    По умолчанию

    извините, можно по подробней? где и как использовать echo? я ModBus вообще ни какой)

  4. #4
    Banned
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    так то у Вас проблема не с модбасом трм-а, а с опенхабом, у них свой форум есть. Предположу, что если Вы используете какой нибудь ОРС-сервер или modbuspoll то увидите данные с прибора
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	owen.png 
Просмотров:	139 
Размер:	79.3 Кб 
ID:	41177  

  5. #5

    По умолчанию

    Данные с прибора читаются без проблем, проблемма в записи в прибор.
    Не могу понять что в опнхабе изменить чтобы отправить 0х10
    проблема видимо в этом - чтение: Modbus-функция 0х03, запись: Modbus-функция 0х10

  6. #6

    По умолчанию

    Modbus write functions
    type=coil uses function 5 "Write Single Coil"
    type=holding uses function 6 "Write Single Register", or function 16 "Write Multiple registers" when writemultipleregisters is true
    и ошибка у меня приходит Last request: 01 06 00 09 00 01 98 08
    опенхаб получается может только на 06 или 16 запрос отправлять
    можно что то с этим сделать в ТРМ?

Похожие темы

  1. ТРМ212 Управление по ModBus
    от nicamx в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.09.2019, 19:27
  2. ТРМ212: управление по Modbus
    от Roman62rus в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 18:38
  3. ТРМ212+OPC MODBUS-RTU+SCADA
    от Tola в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 12:22
  4. вопрос по трм212
    от _AJ_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 14:21
  5. Вопрос по ТРМ212
    от Глеб в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 09:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •