Показано с 1 по 10 из 19

Тема: Телемеханика Лайт и Меркурий 230. Настройка.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2017
    Адрес
    Казахстан
    Сообщений
    0

    По умолчанию

    Необходимо организовать передачу показаний с 2-х счетчиков Меркурий или других находящихся на подстанции, на пульт управления дуговыми печами. Операторам печей необходимо знать расход электроэнергии на каждую плавку. Расстояние от подстанции до Цеха по прямой порядка 250 метров, по эстакаде порядка 380-400м. Печи на напряжении 6кВ.
    Подскажите как решить данный вопрос, с минимальными затратами, и не требующий от операторов действий по подключению к счетчикам через программы производителей счетчиков, нужно реализовать что-то типа выносного экрана для счетчиков, архивирование не требуется - только показания с обновлением раз в 30 -60 секунд.
    Думаю если применить контроллер и панель оператора, но застрял на выборе контроллера нужен именно Телемеханикой или обычным ПЛК 100 можно обойтись.

    Ответ от "Меркурия"
    "О работе с контроллерами Овен не смогу подсказать. Возможно это подходящий вариант т.к. их контроллеры поддерживают наши счётчики. Уточнять о такой возможности необходимо в Овене."

  2. #2

    По умолчанию

    Если вам нужно просто собрать-передать наверх оперативные показания с двух счетчиков в диспетчерском пункте, то вполне подойдет вариант с контроллером ПЛК-100. От подстанции до пункта тянете линию rs-485, и подключаете на интерфейс контроллера. С контроллера уже на человека-машинный интерфейс - ПК или панель оператора.
    Если у вас есть желание и навыки работы в кодесисе, то можете использовать обычный ПЛК100. Вам нужно будет подключить библиотеку и реализовать поддержку протокола Меркурий.

    Можно использовать контроллер ПЛК 100-ТЛ, счетчики меркурий поддержаны в среде - нужно добавить в ветви конфигурации протокол Меркурий и параметры счетчика. в пункте у диспетчера можно установить панель оператора с модбас или ПО Телемеханика ЛАЙТ на компьютере, чтобы была возможность постоянно следить за показаниями с приборов учета.

    Если решите использовать сенсорную панель СП3хх , то мы поможем нарисовать симпатичную схему ( если захотите) для отображения показаний с двух приборов учета. )
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

Похожие темы

  1. ТРМ 138 и телемеханика лайт.
    от chemerisae в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.11.2020, 17:04
  2. Телемеханика ЛАЙТ и ПР-110
    от Svarog257 в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 12:33
  3. Телемеханика ЛАЙТ + ПМ01-220.В
    от Dr.Onick в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 14:01
  4. Телемеханика Лайт+ПЛК323-ТЛ+МК110
    от migsharp в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.04.2017, 09:49
  5. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе В разработке
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:24