    Может быть дурацкий совет...... переходите полностью на 4..20, получайте с МВ110 8A значения от 4 до 20 (низ-верх) и потом масштабируйте в программе задавая верхний и нижний пределы измерения датчика которые всегда можно изменить не забираясь в "мозги" МВ110 8A. На СПК это более чем актуально. Тем более, ОВЕН выпускает преобразователи программируемые которые практически на любую термопару ставятся и в случае выхода из строя измерительной части просто переставляются в "башку" другой термопары (после перепрограммирования под ее диапазон ессно ) Купили термопары с 4..20, а в них оказалось установлены эти преобразователи, теперь просто переставляем экономя прилично.
    Эксперимент с разными датчиками был, но с 4..20 на одной колодке не выщло и умные люди дали мне точно такой же дурацкий совет. Плюсом 4..20 можно без больших потерь на два измерителя подавать (в разные приборы)
    Я хотел с умничать, но решил остановиться :-)