Посмотрел еще раз, есть неточности в Вашем проекте. Я сделал шаблон, пример, описание, вы из этого даже шаблоном не воспользовались, а добавили вместо этого свои регистры, возможно с ошибками. Если проблема в переходе на проект ПР200 без аналоговых каналов, скачайте 13 версию OL, сделайте смену целевой платформы и вставляйте регистры ТРМ прямо в регистр СМИ, и добейтесь связи с одним СМИ для начала, потом по аналогии второй подключите. Или сверяйте свой проект, не знаю что проще, как минимум у вас INT пишется 2 регистрами, в примере 1 регистром.





Ответить с цитированием