Показано с 1 по 10 из 864

Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Ладно, пойдём другим путём.
    Что я сделал не так.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vcxz4321 Посмотреть сообщение
    Ладно, пойдём другим путём.
    Что я сделал не так.
    Модуль МК110 поддерживает только 15x функцию на запись битов. Из руководства пользователя ИП320 видно, что эту функцию панель не поддерживает. Работать можно через функции 16 на запись, что продемонстрировано в примере постом выше.
    2019-02-08_12-01-58.png

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vcxz4321 Посмотреть сообщение
    Что я сделал не так.
    Ну, собственно, всё. Вы вообще пример смотрели, который вам дали?

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    это означает что из докуентации надо вырезать сноску внизу скрина и всё что с этим связано?
    Вы в курсе, что ПЛК и модуль Mx110 - это несколько разные устройства?

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05