Добрый день. Сильно сомневаюсь что дистанционно что то доброе получится. Такие вещи надо по месту смотреть.
Единственно скажу, что никаких перемычек ни в коем случае ставить нельзя.
Если у Вас предусмотрен в качестве датчика температуры термометр сопротивления. То если Вы поставили перемычку, то контроллер это воспринимает как максимально низкую температуру, может поэтому КЗР и идёт постоянно на открытие.
Так что ставьте нормальные датчики и по инструкции настраивайте.
С уважением.




Ответить с цитированием