Все в порядке, спасибо, моя ошибка
Все в порядке, спасибо, моя ошибка
Последний раз редактировалось env; 23.01.2019 в 12:03.
Добрый день!
Установлена последняя версия MS 3.10 (на 32 точки)
В блоге указано что firebird поддерживается бесплатно.
С версией embedded все работает, но если создать сетевую бд, не важно на локальном пк или другом вылезает сообщение что поддержка бд не включена в версию
2019-01-24_11-35-13.jpg
Все верно - включена только Embedded.
Спасибо.
Спасибо, не заметил заголовок.
Еще вопрос, по расчету суммы по архиву, не могу понять как считать сумму, если значение не изменяется. Если число изменяется формула работает. Вроде опросы везде выставлены "Периодически".
2019-01-24_16-12-35.jpg
Так если оно не меняется, то и сумма не меняется.
Может вам интеграл нужен?
Спасибо.
мне надо что бы допустим
переменная
которая принимает значение 1 в течении 5 секунд считалась как 5, а интеграл выдает 4,9 и т.п.
2019-01-24_17-02-23.jpg
В таком случае используется именно интеграл. То что число получается дробным - это следствие работы алгоритмов с плавающей запятой.
Скорее всего такая потеря точности не будет принципиальна
Спасибо.
Здравствуйте! Подскажите пож-та, как через событие(молнию) изменить цвет и шрифт ячейки в отчёте!
я не знаю как, но как-то, около того - по типу: "Источник_данных1.Text7.Font.Arial.10; "
Как то так:
Text1.TextBrush=new Stimulsoft.Base.Drawing.StiSolidBrush(System.Drawi ng.Color.FromArgb(255, 255, 0, 0));;
Text1.Font = new System.Drawing.Font("Arial", 16F);
Text1 - название контрола
Спасибо.
Здравствуйте.
Вопрос по MasterSCADA 4D 1.2 (на контроллере) - можно ли, что бы при изменении булевой переменной на компьютере оператора выдавался звуковой сигнал, если можно, то как это сделать - может можно запускать медиаплеер со звуковым сигналом или что-то в этом роде?
И еще есть вопрос может кто подскажет - передача битовых значений из MasterSCADA 4D на панель оператора wientek 8071: битовая переменная во внешних каналах (адрес 10001) - отвечает за цвет надписи и её содержимое, с панель weintek считывет командой 0х - данные на панель не проходят - обрыв связи , при считывании командой 0х single bit и установки битовой переменной на экране панели - обрыва связи мастерскада и панели не происходит, но при смене состояния переменной в МС отображение надписи не изменяется.