    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. А в чём собственно трудность.
    Датчик сопротивления подключаете на AI1 и COM, а датчик давления последовательно с БП на AI2, минус БП на тот же COM.

    Про датчик давления наверное поподробнее: С блока питания 24В (БП) подаёте на + провод датчика, минусовой провод датчика подключаете на клемму AI2. А минусовой провод БП на COM, куда уже подключен провод датчика температуры.
    http://www.raut-automatic.kiev.ua/im...ML2/func11.png
    Вот примерно так. Только нагрузочный шунт у Вас уже внутри ПР.
    Или наверное лучше так http://electrik.info/uploads/posts/2...10942305_5.jpg Вместо -AI на рисунке у Вас будет COM.
    С уважением.
    Огромное спасибо! Вы очень сильно помогли!

    Я правильно понял, что на клемму COM заводится 2 провода - один от датчика ПТ1000, а другой минусовой от БП?
    Последний раз редактировалось Петр Тугулев; 27.01.2019 в 09:26.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    Огромное спасибо! Вы очень сильно помогли!

    Я правильно понял, что на клемму COM заводится 2 провода - один от датчика ПТ1000, а другой минусовой от БП?
    Да правильно.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)