    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,158

    По умолчанию

    У ТТР нет периода ШИМ ,какой сделаете такой и будет , сделайте генератор ШИМ с периодом 1сек ..Так что и без ключа можно обойтись если взять ТТР с токовым управлением
    Последний раз редактировалось rovki; 26.01.2019 в 19:32.
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    У ТТР нет периода ШИМ ,какой сделаете такой и будет , сделайте генератор ШИМ с периодом 1сек ..Так что и без ключа можно обойтись если взять ТТР с токовым управлением


    Кстати, действительно!

    А если к ПИД добавить модуль ШИМ, который будет выдавать на токовом выходе ПР200 в дискретном режиме 0/20 мА и, таким способом, управлять ТТР? На ШИМ заложить период 3 сек.

    Работоспособная схема? Надежная с точки зрения долговременности работы ПР200?

    П.С. у меня модификация ПР200 именно с токовыми АО.