Показано с 1 по 10 из 5305

Тема: ПР200

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,265

    По умолчанию

    Melky
    Я Вот тоже занимаюсь микроконтроллерами (PIC ) . Если происходит сброс энергонезависимой памяти (которая находится в внутри микроконтроллера) или в ней оказывается всякая
    ерунда по истечению времени ( несоответствие контрольной суммы ) . Я просто выбрасываю этот микроконтроллер и не рискую больше .
    Грешить на программное обеспечение если нету повторяемости не совсем корректно . Хоть контроллер и американский (PIC) но тоже
    очень ,очень редко бывают проблемы в нем (это у нас) .
    Поэтому если произойдет это еще раз попробуйте в сервисном центре заменить микроконтроллер если есть такая возможность.
    Или же посоветуйтесь что они предложат . Может быть возьмут на анализ и дадут Вам другой ПР200.
    У моего коллеги брали на анализ и меняли на новый . Потому что была системная повторяемость .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 24.01.2019 в 11:32.