Показано с 1 по 10 из 5292

Тема: ПР200

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Какая версия ПО ? у меня просто тоже был сброс ВСЕХ энергонезависимых переменных в 0. Потом 12-ю версию накатил, и пока не наблюдается.
    А у меня уж точно не было каких либо стремных алгоритмов, которые бы могли повлиять.
    Несколько переменных были энергонезависимыми и совмещенными с Modbus соответствующими макросами, но были и просто переменные Modbus. Слетело полностью все.
    В этот раз у меня на 12-й и произошло. Около месяца прошло с момента последней загрузки программы, работала без остановок круглосуточно.
    Последний раз редактировалось AAA1; 21.01.2019 в 17:11.

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •