Показано с 1 по 10 из 5258

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Опять вылез сброс энергонезависимой переменной. ПР200-220.2.2 После предыдущих сбоев стал писать в облако... На скрине две энергонезависимые переменные, они ни где в программе не вычисляются, сразу заданы 78,8 и 79, есть возможность изменить с экрана. Как обычно ночью )))... Одна переменная сначала сбросилась на ноль, а через несколько часов вдруг приняла значение 110,8 не понятно откуда взятое, повторюсь они ни как программой не меняются и не вычисляются из других параметров. Юрий Ревака, вдруг поможет, ранее не раз и не только у меня были сбросы переменных на ноль, но чтобы записывалось значение с потолка вроде ни кто не упоминал. Установка и программа, которую я Вам отправлял ранее, прежние.
    График созданный 21-01-2019 11_53_31 в PNG.png

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    Опять вылез сброс энергонезависимой переменной. ПР200-220.2.2 После предыдущих сбоев стал писать в облако... На скрине две энергонезависимые переменные, они ни где в программе не вычисляются, сразу заданы 78,8 и 79, есть возможность изменить с экрана. Как обычно ночью )))... Одна переменная сначала сбросилась на ноль, а через несколько часов вдруг приняла значение 110,8 не понятно откуда взятое, повторюсь они ни как программой не меняются и не вычисляются из других параметров. Юрий Ревака, вдруг поможет, ранее не раз и не только у меня были сбросы переменных на ноль, но чтобы записывалось значение с потолка вроде ни кто не упоминал. Установка и программа, которую я Вам отправлял ранее, прежние.
    График созданный 21-01-2019 11_53_31 в PNG.png
    Добрый день, если я правильно понимаю речь об этих двух переменных, если да, то расскажите что делается, логика "стремная" если честно, может мы ее переделаем и все станет на свои места.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png Logic.png (21.6 Кб, Просмотров: 35)
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день, если я правильно понимаю речь об этих двух переменных, если да, то расскажите что делается, логика "стремная" если честно, может мы ее переделаем и все станет на свои места.
    Да логика "убойная", через ИЛИ, для целочисленных значений: если было "2", надо записать "1", запишется "3"! Для флоата даже трудно представить что запишется! Наверно надо "ИЛИ" убрать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.01.2019 в 15:50.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Да логика "убойная", через ИЛИ, для целочисленных значений: если было "2", надо записать "1", запишется "3"! Для флоата даже трудно представить что запишется! Наверно надо "ИЛИ" убрать!
    Вот в Вашем варианте описана действительно ерунда))) В моём это всё работает по крайней мере в симуляторе и в железе, а сбой он и с этим и без этого "художества" присутствует. Кстати, а Вы бы как такое реализовали, я понимаю, что вариантов много, может предложите компактней и проще?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Да логика "убойная", через ИЛИ, для целочисленных значений: если было "2", надо записать "1", запишется "3"! Для флоата даже трудно представить что запишется! Наверно надо "ИЛИ" убрать!
    В симуляции работает, скорее всего из-за дискретной смены значений на входах ИЛИ.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •