Показано с 1 по 10 из 10

Тема: CTUD_UDINT

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,122

    По умолчанию

    CTUD + CTUD = CTUD_UDINT
    Захват-1.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    CTUD + CTUD = CTUD_UDINT
    Захват-1.png
    Добрый день!

    petera, судя по выложенному Вами проекту, Вы запускали свой проект в режиме эмуляции. В эмуляции счетчики считают до 65535. Но при работе проекта в ПЛК счетчики работают не так, как в эмуляции - считают до 37767.
    Попробуйте запустить проект на ПЛК и слова ТС подтвердятся.