Показано с 1 по 10 из 255

Тема: ПРМ-3. Модули аналогового ввода/вывода для ПР

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Вопрос хороший. Тут надо прикинуть.

    Коллеги, вопрос ко всем, был бы интересен модуль ПРМ с быстрыми входами?
    Если да, то где бы использовали?

    Какая комбинация входов и выходов (тип, количество) наиболее подходила бы под ваши задачи?
    Очень стали распространены вентиляторы фирмы EBM как пример G1G144- AF49-01 .
    Управляются они с помощью ШИМ с частотой 2-6 кГц измерение скорости осуществляется с помощью
    цифрового входа с возможностью измерения период импульса 0.0055сек . Другого управления (измерения) нет.
    Стоит задача использовать его в качестве вентилятора для горелки .
    Если бы была возможность с помощью цифровых (аналоговых в режиме цифровых) выходов организовать ШИМ управления
    а с помощью цифровых входов измерение скорости .
    EBM G1G144 -AF.png

    А возможно ли это осуществить в принципе если появятся модули ПРМ с быстрыми входами.
    Поскольку периоды управления (измерения) соизмеримы ( и даже меньше) с периодом программы .
    И аппаратного (программного) ШИМа нету. А планируется ли организовать его--- Выход :Аналоговый или цифровой или ШИМ ?????
    Заранее спасибо за консультацию .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 11.01.2019 в 00:40.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Очень стали распространены вентиляторы фирмы EBM как пример G1G144- AF49-01 .
    Управляются они с помощью ШИМ с частотой 2-6 кГц измерение скорости осуществляется с помощью
    цифрового входа с возможностью измерения период импульса 0.0055сек . Другого управления (измерения) нет.
    Стоит задача использовать его в качестве вентилятора для горелки .
    Если бы была возможность с помощью цифровых (аналоговых в режиме цифровых) выходов организовать ШИМ управления
    а с помощью цифровых входов измерение скорости .
    EBM G1G144 -AF.png

    А возможно ли это осуществить в принципе если появятся модули ПРМ с быстрыми входами.
    Поскольку периоды управления (измерения) соизмеримы ( и даже меньше) с периодом программы .
    И аппаратного (программного) ШИМа нету. А планируется ли организовать его--- Выход :Аналоговый или цифровой или ШИМ ?????
    Заранее спасибо за консультацию .
    Интересно, как поведет себя вентилятор если частота ШИМ будет 500-1000 Гц, скорее всего будут супеньки в управлении скоростью, но сам привод должен работать, или нет? И зачем в такой системе измерять скорость?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Интересно, как поведет себя вентилятор если частота ШИМ будет 500-1000 Гц, скорее всего будут супеньки в управлении скоростью, но сам привод должен работать, или нет? И зачем в такой системе измерять скорость?
    Проверяли при обрыве управления . Двигатель набирал максимальную скорость как будто на управлении 1 если 0 то он останавливается . Но не проверяли с ШИМ 500 - 1000ГЦ , но завод дает рекомендации 2- 6 кГц .
    При расчете периода следования импульсов и периода ШИМа величина получилась одна и тажа 0.005 сек (или 2000Гц) и мне кажется невозможно будет разогнать двигатель на
    максимальную частоту вращения 5400 об\мин или 90 об\сек при меньшей частоте ШИМа < 2000Гц .
    Измерение нужно для контроля работа способности вентилятора ( ухода в разнос допустим при обрыве управления или при отсутствии фазы останов) с обычными вентиляторами на горелках устанавливается
    датчик давления воздуха ( но он не будет контролировать разнос при обрыве ) на выходе вентилятора это требования гостехнадзора (СНИП ) .
    А вообще это реально реализовать ШИМ Выход Аналоговый ----------------- ШИМ ( с частотой 2000 Гц )??
    Последний раз редактировалось Алексеев; 11.01.2019 в 10:43.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Проверяли при обрыве управления . Двигатель набирал максимальную скорость как будто на управлении 1 если 0 то он останавливается . Но не проверяли с ШИМ 500 - 1000ГЦ , но завод дает рекомендации 2- 6 кГц .
    При расчете периода следования импульсов и периода ШИМа величина получилась одна и тажа 0.005 сек (или 2000Гц) и мне кажется невозможно будет разогнать двигатель на
    максимальную частоту вращения 5400 об\мин или 90 об\сек при меньшей частоте ШИМа < 2000Гц .
    Измерение нужно для контроля работа способности вентилятора ( ухода в разнос допустим при обрыве управления или при отсутствии фазы останов) с обычными вентиляторами на горелках устанавливается
    датчик давления воздуха ( но он не будет контролировать разнос при обрыве ) на выходе вентилятора это требования гостехнадзора (СНИП ) .
    С этим понятно. Думаю любой ШИМ, в итоге, трансформируется в напряжение задания, поэтому и на 500 Гц должен работать, просто не так плавно.
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    А вообще это реально реализовать ШИМ Выход Аналоговый ----------------- ШИМ ( с частотой 2000 Гц )??

    На данный момент все привязано к времени цикла, поэтому нет, даже транзисторные выходы в пятерке, больше 500 Гц не работают именно по этой причине, но при этом можно плавно менять выходное напряжение через ШИМ, если не снижать задание ниже 20%, ниже уже заметно дрожание.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. Модули аналогового ввода МВ110
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 13:35
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 11:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •