Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Неисправности прибора ТРМ 202

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от мастер Посмотреть сообщение
    Уважаемый господин Коромыслов.
    А какая у Вас прошивка, если 25-я, то Вы похоже влипли. У меня то же самое, пройдитесь по форуму слегка вниз
    Да уж, как менять период опроса на 1 сек, и поможет ли это?

  2. #2

    По умолчанию

    ТЕХПОДДЕРЖКАААА!
    Чего молчим загадочно? Чё нам бедным делать то?

  3. #3

    По умолчанию

    1. прошить трм202 в домашних условиях нельзя.
    2. попрошу не применять высказываний типа "влипли" и т.п.
    3. 99% вопросов связанных с некорректным поведением приборов по необъяснимым причинам связанны с условиями эксплуатации. в частности могут играть роль электромагнитные помехи.

    мои рекомендации: уменьшение влияния помех на прибор.
    - экранирование линий датчиков
    - заземление экранов
    - использование сетевых фильтров, ферритовых колец
    - проверка на продольные пересечение линий связи приборов с мощными силовыми кабелями и.т.д.

    прошивка ...25 тут непричем!
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 09.11.2009 в 20:52.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    уважаемый максим.
    позвольте с вами не согласится!
    при замене трм 202 с прошивкой 02.0025 на прошивку 03.0002 все "скачки" на ноль исчезли.
    а что касается выражений, то вы считаете, что приобрести 15 штук трм 212 и 16 штук трм 202 с "косяками" в прошивках это не влипнуть?!
    давайте лучше не "ссориться", а совместно работать над улучшением вашей, вобщем то неплохой продукции.