у меня в одной сетке и облако и ОПС мастером..... работают без проблем....
у меня в одной сетке и облако и ОПС мастером..... работают без проблем....
Зависит от связки приборов, опять же. если говорить о том, что на одной шине RS-485 два Master'a - маловероятно.
Сетка 485, несколько ПР200 в режиме Slave, ПЕ210. Подключил к этой сетке ОВЕН ОРС-сервер и, о чудо, всё заработало. Спасибо DIPHENHYDRAMINE. Иногда нужно просто пробовать.
Но и в облаке и в ОРС-сервере периодически появляются ошибки 255.
Мне кажется правильнее обеспечить возможность ОВЕН ОРС-серверу не только получать данные из облака, но и работать шлюзом.
Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 27.12.2018 в 15:43.
Потому что протокол Modbus не предполагает двух мастеров сети одновременно. Ошибка так и будет появляться, пока в сети не останется одного мастера: или облако или ОРС
К сожалению, делать из ОРС-сервера шлюз для облака мы не можем. Иначе ОРС-сервер перестанет быть бесплатным. Да и цель ОРС-сервера другая - ОС сервер нужен, чтобы передать данные в SCADA систему. Пока ОРС сервер ОВЕН с этой задачей справляется.
Да, понимаю, у ОПС-сервера другие задачи. Но в сетке, подключенной к облаку, гуляют все необходимые данные для контроля и управления. Городить вторую аналогичную сетку для подключения к ОПС-серверу решение спорное, а часто и не возможное, как в случае с ПР200, где вторая сетка используется для нижнего уровня.
Мне кажется, что нужно подумать над решением этого вопроса. Возможно, ускорить работы по Slave-режиму в ОПС-сервере ОВЕН. Или эта задача уже снята?
А почему не подходит способ, где с устройств передаются в облако, а затем в ОВЕН ОРС? Если используете ПЕ210, значит интернет на объекте есть.
kartinka_integraciya_co_scadames___2a10c61d-600x0-d.png
Забавное совпадение:
27-12-2018 16-22-37.png
Если по существу:
У ПР200 2 порта RS485, можно подключиться к облаку через него.
Еще вариант:
Использовать коммуникационный контроллер, который будет всех опрашивать и передавать данные куда нужно.
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru