Показано с 1 по 10 из 160

Тема: Китайский Датчик влажности и температуры по протоколу RS485?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Значит китайцы используют стандартный регистр модбас 2-байта . И ответил он Вам только на адрес устройства 1 и адрес регистра 0 .
    Можно еще попробовать регистры 100 , 101 hex
    Вот что получилось
    10.PNG
    .
    11.PNG
    .
    12.PNG
    .
    Вот ответы
    13:13:13.899 [7036] Ошибка приема/передачи (COM2 Адрес:1)
    13:13:13.920 [7036] (COM2)Tx: [8] 01 03 01 01 00 01 D4 36
    13:13:13.923 [7036] (COM2)Rx: [5] 01 83 02 C0 F1
    13:13:13.923 [7036] Ошибка приема/передачи (COM2 Адрес:1)
    13:13:14.021 [7036] (COM2)Tx: [8] 01 03 01 00 00 01 85 F6
    13:13:14.026 [7036] (COM2)Rx: [5] 01 83 02 C0 F1

    .
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 09.PNG (124.5 Кб, Просмотров: 9)

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,257

    По умолчанию

    Вы все таки выполните рекомендации китайцев по поводу адреса И везде установите адрес 0
    То есть если верить им сбрасывается адрес 1 на о и затем можно будет из программы
    прочитать температуру и влажность .
    Явно температура не соответствует действительности .

    И если прочитается то тогда можно будет и адрес сконфигурировать .
    Скорость явно 9600 иначе не получали ответ по 0 регистру .

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Вы все таки выполните рекомендации китайцев по поводу адреса И везде установите адрес 0
    То есть если верить им сбрасывается адрес 1 на о и затем можно будет из программы
    прочитать температуру и влажность .
    Пишет ошибку.
    10.PNG

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от profilirovanie.ru Посмотреть сообщение
    Пишет ошибку.
    10.PNG
    Укажите в конфигурации old o new 0 config нажмите попробуйте
    потом можно old o new 1 и поставить уже 1 по всем адресам
    Последний раз редактировалось Алексеев; 25.12.2018 в 13:42.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Укажите в конфигурации old o new 0 config нажмите попробуйте
    потом можно old o new 1 и поставить уже 1 по всем адресам
    Вот что получилось (как раньше).
    10.PNG

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от profilirovanie.ru Посмотреть сообщение
    Вот что получилось (как раньше).
    10.PNG
    Китайцы значит не обманули . Теперь установить любой адрес и им пользоваться .
    Вот вся их настройка .
    А вы пробовали посмотреть другие регистры допустим 2 ,3 ,4 , и т.д
    Теперь он должен отвечать на адрес 0 и можно изменить адрес .

    Меня смущает знак вопроса около температуры ??????
    Что на это могут ответить китайцы если задать им вопрос .

    Вот здесь и может быть неисправность аппаратной части .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 25.12.2018 в 14:00.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Китайцы значит не обманули . Теперь установить любой адрес и им пользоваться .
    Вот вся их настройка .
    А вы пробовали посмотреть другие регистры допустим 2 ,3 ,4 , и т.д
    Теперь он должен отвечать на адрес 0 и можно изменить адрес .

    Меня смущает знак вопроса около температуры ??????
    Что на это могут ответить китайцы если задать им вопрос .

    Вот здесь и может быть неисправность аппаратной части .
    Я до сих пор не въехал про адрес и регистр.

    Адрес 0.
    10.PNG
    Регистр 2,3
    10.PNG
    .
    Вот что получилось
    15:21:35.642 [4712] КЛИЕНТ ЗАПУЩЕН
    15:21:36.219 [5440] (COM2)Tx: [8] 00 03 00 02 00 01 24 1B
    15:21:38.278 [5440] (COM2)Tx: [8] 00 03 00 02 00 01 24 1B
    15:21:40.293 [5440] Ошибка: устройство не отвечает (COM2 Адрес:0)
    15:21:42.055 [5440] (COM2)Tx: [8] 00 03 00 02 00 01 24 1B
    15:21:44.068 [5440] Ошибка: устройство не отвечает (COM2 Адрес:0)
    15:21:46.052 [5440] (COM2)Tx: [8] 00 03 00 02 00 01 24 1B

    .

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от profilirovanie.ru Посмотреть сообщение
    Вот что получилось (как раньше).
    10.PNG
    Точное название датчика приведите.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Точное название датчика приведите.
    А я то откуда знаю?
    Вот ссылка на него.
    https://ru.aliexpress.com/item/1-RS4...3a9933edr2zRhP
    не знаю как долго она пробудет.
    10.PNG
    .

Похожие темы

  1. датчик влажности
    от Регина в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 10:06
  2. Датчик температуры и влажности для дома (ПВТ-10?)
    от Alexsky в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 12:45
  3. цифровой датчик температуры-влажности (дтв)
    от stiv_ru в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 09:39
  4. датчик влажности и температуры какой выбрть?
    от Сергей С.С. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 09:29
  5. Датчик температуры и влажности ДТВ.
    от Arkady в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 11:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •