    Modbus TCP Slave - Modbus TCP Slave Parameters (это под вкладкой Modbus TCP Slave Init) - поставьте Unit ID = 1 (или тот, который задан в модуле).

    Видео-пример по настройки связи с Mx210 скоро выложим.
    Разработка библиотеки - в планах на следующий год.
    Но можно попробовать и без библиотеки (не проверял):

    Код:
    // запись нового IP в регистры Mx210
    // в узле Network - устанавливаем новые сетевые настройки СПК, подаем передний фронт в канале Set Settings
    
    A2_MV210_204.UpdateCommunicationSettings(abyNewSlaveIp, uiNewPort);
    A2_MV210_204.xConfirmError := TRUE;

    Напоминаю, что для применения сетевых настроек модулей Mx210 необходимо перезагрузить их по питанию.