Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
Вот и я о том же, в смысле овен вместо вменяемой документации предлагает массу примеров, которые не всегда мне подходят, вот я и описал свой случай! Я конечно разберусь с ПЧВ, но если есть подобный пример с настройками ПЧВ буду рад повторить, управляется ПЧВ так же по сети с помощью командного слова, но это уже работает! Дело в том что я запускаю ПЧВ с дискретного входа(пока так пришлось сделать) и всё работает, но стоит хотя бы раз подать команду с помощью командного слова, задание перестаёт задаваться до перезагрузки ПЧВ, а меня это не устраивает, мне надо чтобы задание всегда задавалось, надеюсь понятно объяснил!
Для запуска ПЧВ в моем примере достаточно после сброса к заводским установкам настроить параметры:
8-30[2]
8-31[1]
8-32[2]
8-33[2]
3-15
3-16
3-17 в зависимости от требуемого источника задания
Нажать кнопку ПУСК/ДИСТ. Все.