Спасибо за ответ Александр! Только что вернулся с объекта, поставил внешний блок питания на 24в. Все аварии снялись, пока всё работает. Дилер находится в Белгороде, я в Старом Осколе. Забрали плату БП ПЛК, но не уверен что она исправна. В прошлом году гроза натворила проблем, пришлось платить программисту и покупать новый контроллер. Проблема ещё в том, что эти объекты управления образования, а мы их обслуживаем.
Что касается внутреннего источника, аварии выскакивали периодически, измерения показывали 24в +-0,5в. А вчера появились аварии и уже не квитировались. Сейчас уезжаю на другой объект, похоже сдох аккумулятор. Только мне не понятна связь аккумулятора с работой в целом с ПЛК. Ведь напряжение питания объекта не исчезает.