Цитата Сообщение от papikrus Посмотреть сообщение
/dev/ttyUSB0 -- это ас-4
/dev/ttyUSB0:9600:8N1:1 --1 в общем-то ни на что в этой строке не влияет
единица не нужна. транспорт настраивается один, т.к. ас-4 один.

после этого в Сборе данных добавить два контроллера модбаса. Узел назначения присвоить модбас адреса этих устройств. (конечно же они должны быть уникальные. т.е. с завода хотябы один надо будет менять адрес).

если модбас адрес и/или стоповые биты, четность хранятся в регистрах, то можно тоже заменить openscad'ой. сделать отдельно контроллер который один запустить, а в автозапуск не ставить.

вот когдато видео снимал для себя чтобы не забыть. и на ютуб выложил
https://www.youtube.com/watch?v=eKhQtTvzbVc