Молодец.![]()
МВА8 измеряет падение напряжения на еном резисторе (100ом).
А отрицательное значение когда начальный ток с датчика менее 4 мА. Замерьте тестером нпряжение на ножках резистора должно бУты 0,400 В что согласно закону Ома равно 4 мА.
А отрицательное значение -- когда начальный ток с датчика менее 4 мА.
Так на всех приборах где Овен поставил ВНЕШНИЕ 100 ом.
и ввел диапозон 0-20мА




- когда начальный ток с датчика менее 4 мА.