Спасибо за участие, Вы подтвердили мои предположения! Отпишусь при любом исходе ремонта.
Спасибо за участие, Вы подтвердили мои предположения! Отпишусь при любом исходе ремонта.
Заменил транзисторную сборку, диод и два конденсатора. Так же не было связи точки Com_D c Com_3 -обрыв металлизированной переходной
заклепки, запаял перемычку. Проверил вход в режиме Дискретный-полет нормальный! Спасибо всем консультантам!
Я далек от ремонта. Но может подскажете какие элементы выйдут из стороя если на AI4 настроенный перемыками и в программе на R подать токовый сигнал 4 -20мА от РЗУ 420?
ничего там не выйдет из строя. не раз так уже делал. не специально конечно.
Но тем не менее все входы отказали. В техподдржке Овна сказали что при токе св 24мА выходит из строя АЦП. На плате что то подобное на 16 битный регистр это микросхема ACT125PPU. Но не уверен что именно она отвечает за обработку