Первый вопрос: у вас горелка двухступенчатая, соответственно у вас есть клеммы только Т6, Т8, вот и подключайте их соответственно на контроллер. Т7 в 2 ступенчатом режиме не используется.
Сигнал S3 тяните напрямую в КТР, таким же образом заводите сигнал В4, если ваш вопрос заключается в том, откуда его взять на горелке, так это просто: этот сигнал берется с клемы, идущей на клапан первой ступени, если отсутствует специальный выход.
Если не использовать сигнал В4, то на него в КТР надо на постоянку подать фазу.
Секундочку, я чуток ошибся! вход S3 на КТР является нормально закрытым (а у горелки на нем при аварии появляется напряжение), но если мне не изменяет память, то его можно перенастроить в КТР, но я не уверен, спросите в ТП овена. хотя можно и не спрашивать, а просто сразу инвертировать через реле.