Тема: ПЛК110-30 - слетает программа после перезагрузки по питанию

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    1. нужен лог гипертерминала загрузки
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.08.2013
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    1. нужен лог гипертерминала загрузки
    Извините за нубский вопрос: А как его получить? (Лог гипертерминала)
    В 2013 году все настраивал, а сейчас уже позабывал все. Все работало и не требовалось вмешательство.

    2018-11-14_23-35-08.png

    В debug.txt
    Код:
    2000. 7.13  6:48:30 #  17 E PLC was reset by watchdog!
    
    2000. 7.13  6:48:30 #   3 M Last run module Id   =190
    
    
    2000. 7.13  6:48:30 #   3 M Last post module Id  =190
    
    
    2000. 7.13  6:48:30 #   3 M Total control code   =18
    
    
    2000. 7.13  6:48:30 #   3 M Max cache utilisation =5
    
    
    2000. 7.13  6:48:30 #   3 M local_status         =3
    
    
    2000. 7.13  6:48:30 #   3 M run_level            =2
    
    
    2000. 7.13  6:48:30 #   3 M ff 45 ff ff ff ff  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    
    
    2000. 7.13  6:48:46 #  17 E PLC was reset by watchdog!
    
    
    2000. 7.13  6:48:46 #   3 M Last run module Id   =190
    
    
    2000. 7.13  6:48:46 #   3 M Last post module Id  =190
    
    
    2000. 7.13  6:48:46 #   3 M Total control code   =18
    
    
    2000. 7.13  6:48:46 #   3 M Max cache utilisation =5
    
    
    2000. 7.13  6:48:46 #   3 M local_status         =3
    
    
    2000. 7.13  6:48:46 #   3 M run_level            =2
    
    
    2000. 7.13  6:48:46 #   3 M ff 45 ff ff ff ff  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    
    
    2000. 7.13  6:49: 2 #  17 E PLC was reset by watchdog!
    
    
    2000. 7.13  6:49: 2 #   3 M Last run module Id   =190
    
    
    2000. 7.13  6:49: 2 #   3 M Last post module Id  =190
    
    
    2000. 7.13  6:49: 2 #   3 M Total control code   =18
    
    
    2000. 7.13  6:49: 2 #   3 M Max cache utilisation =5
    
    
    2000. 7.13  6:49: 2 #   3 M local_status         =3
    
    
    2000. 7.13  6:49: 2 #   3 M run_level            =2
    
    
    2000. 7.13  6:49: 2 #   3 M ff 45 ff ff ff ff  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    Правильно понимаю, что из-за срабатывания watchdog перезагрузка происходит?
    Как избежать этого?
    Последний раз редактировалось Smith2007; 14.11.2018 в 22:02.

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 12:37
  2. Слетает программа в ПЛК 110.224-32 Р-М
    от Алексей Ермолаев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.01.2015, 14:41
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 10:04
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 12:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •