Цитата Сообщение от Feodor-s Посмотреть сообщение
Здравствуйте, помогите советом: кзр первого контура на отоплении в случае аварии насосов полностью закрывается, как сделать чтобы он либо полностью открывался либо частично открывался, вообщем лишь бы не закрывался?
Здравствуйте, к сожалению в текущей логике работы ТРМ232М, настроить работы кзр при аварии насосов нельзя.