Здравствуйте! Да, регистров со статусами входов нет. Код ошибки передается в регистре значения (и float, и integer)
Здравствуйте! Да, регистров со статусами входов нет. Код ошибки передается в регистре значения (и float, и integer)
Ведущий инженер по подготовке кадров компании "ОВЕН"
e-mail: e.sokolova@owen.ru
Регистры integer (4064-4071) передают 0 при аварии входа или при отключенном входе...
Уточнили, код ошибки будет передаваться только в регистры типа float. Вам удобнее иметь отдельный регистр под статус?
Ведущий инженер по подготовке кадров компании "ОВЕН"
e-mail: e.sokolova@owen.ru
ptr : pointer to byte;
fValue : REAL; (*значение Float переменной входа*)
bError : BYTE; (*код ошибки*)
ptr := ADR (fValue);
ptr := ptr + 3;
bError := ptr^; (*код ошибки измерения из РЭ , если ошибка присутствует*)
Есть такой вопрос - будут ли созданы библиотеки на эти модули для codesys 3.5.?
Каково быстродействие будет с новой линейкой СПК1хх[01] ?
На сколько малое время опроса может быть, если их в цепочке будет 10-20 шт разных типов.?
Вообще все это читается одним "длинным" запросом.