Тики продать однако.куда девать огромную кучу коротеньких miniUSB шнурков, которые всегда идут в комплекте к ПР200, накопились уже с 2015 года то и выкинуть жалко ))![]()
Тики продать однако.куда девать огромную кучу коротеньких miniUSB шнурков, которые всегда идут в комплекте к ПР200, накопились уже с 2015 года то и выкинуть жалко ))![]()
Возможно ли в модификацию без rs485 добавить rs485 как в пр200?
Последний раз редактировалось Антон_Б; 13.08.2022 в 20:45.
Добрый день! Будет ли работать такая схема питания ПР100? Задача контролировать наличие фаз. Быстродействие не нужно, это не АВР и не РКФ.
Добрый день! Такую схему подключения использовать нельзя, так как будет короткое замыкание. Нужно каждую фазу подключать через промежуточное реле.
Продукт менеджер направления СПУ
Юличка и в этот раз все правильно написала. Если сделать как на схеме, то с высокой степенью вероятности произойдет пробой изоляционного промежутка между рядом расположенными печатными дорожками, на которые подаются напряжения от разных фаз. Это приведет к возникновению межфазного короткого замыкания.
1. На схеме питание ПР осуществляется от трехфазного выпрямителя. Действующее значения напряжения на выходе такого выпрямителя значительно выше 220 В.
2. Нельзя подавать линейные напряжение (380 В) на дискретные входы одной группы входов (возможен пробой изоляции на плате ПР), надо фазы разнести по трем группам.
Последний раз редактировалось IVM; 02.12.2022 в 13:43.
1. Согласен, действующее значение будет больше 220. Но ПР рассчитан на питание постоянным напряжением до 373 В.
Ставить конденсатор смысла не вижу, думаю с этим справится фильтрующий конденсатор блока питания ПР. Хотя надо проверить работу ПР по такой схеме от одной фазы.
2. Согласен. Посмотрел схемы гальванической развязки ПР - фазы лучше разнести на разные группы входов.