    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Найди нужный регистр в конфигурации, и после найди места использования. Их 2.
    Нашел но не могу найти в панели переменную в 3 регистре - IP1_IN133
    IF
    A_IN.1 THEN CHRP1_U:=IP1_IN133;

    Блин проще было сделать так, записать с кнопки один допустим, в регистр №3 значение 115. А так 3 регистр вообще пустой походу,
    Плохо нет панели на стенде подкинуть, сразу видно было бы все(((
    Последний раз редактировалось БлинВсеименаЗаняты; 06.11.2018 в 11:45.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,110

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от БлинВсеименаЗаняты Посмотреть сообщение
    Нашел но не могу найти в панели переменную в 3 регистре - IP1_IN133
    IF
    A_IN.1 THEN CHRP1_U:=IP1_IN133;

    Блин проще было сделать так, записать с кнопки один допустим, в регистр №3 значение 115. А так 3 регистр вообще пустой походу,
    Плохо нет панели на стенде подкинуть, сразу видно было бы все(((
    Шёл третий день поисков регистра №3....

    ЗЫ.
    Было сказано -
    кнопы-то сдвинь ..
    Захват-1.png

    Под первой кнопкой находится вторая с регистром №3
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Шёл третий день поисков регистра №3....

    ЗЫ.
    Было сказано -
    Захват-1.png

    Под первой кнопкой находится вторая с регистром №3
    Во блин я и не допер скрытые кнопки поискать( аж стыдно), вот жук мог бы малость сдвинуть их чтоб не искать.
    ""Кнопы то сдвинь.." я просто не понял о чем речь...
    Спасибо теперь все ясно.

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4027
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:02
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •