Цитата Сообщение от volnauto Посмотреть сообщение
Для ШИМ-регулирования нагрузки, 42А на каждой фазе (Ступень воздухонагревателя в 30кВт напряжение 400В), используется трехфазное реле HTH-6044.ZD3, установленное на радиаторе РТР036. При полной нагрузке (реле постоянно замкнуто) радиатор разогревается до 60С-70С, после чего биметаллический термостат, который стоит на радиаторе, размыкает цепь управления реле. Установка вентилятора решить проблему не помогла. Стабильно реле работает не перегреваясь только при нагрузке ШИМ 50% и ниже.
Такая ситуация наблюдается при открытой дверце шкафа при температуре в помещении 17С.
Вопрос: Учитывая, что радиатор подобран рекомендуемый, такая ситуация происходит, потому что рекомендации даны на какие-то идеальные условия? или это особенный случай?)) Какие радиаторы лучше устанавливать на такую нагрузку (предполагаю что РТР038, но уж слишком он дороговат)? Может ссуществуют дополнительные стандартные меры для отвода тепла? В общем, интересует ваше мнение.
Вольд Вам правильно сказал, что радиатор ТТР нужно выносить за пределы щита.
Одно смущает:
Такая ситуация наблюдается при открытой дверце шкафа при температуре в помещении 17С.
При открытой дверце и установленном вентиляторе такого происходить не должно- в таком случае ТТР практически стоит "на открытом воздухе".
Вы можете сделать фото?
используется трехфазное реле HTH-6044.ZD3
Оно?
http://www.kippribor.ru/TTR/Serii-HT...3-i-HT-xx44ZA2

Рассчитаем рассеиваемую мощность: (42А х 1,6V)х3 = 201,6 вт.
1,6V - максимальное падение напряжения на кристалле ТТР.