    По умолчанию

    О каких 4 группах идет разговор, и причем тут реле Omron. Транзисторные выходы в модификации 5 ПР200, выведены на клеммник взамен 4 pin AO, размещен 5 pin для выхода типа К, с уменьшенным шагом, что позволило не меняя корпус вывести 4 транзисторных выхода.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    размещен 5 pin для выхода типа К.
    Тогда понятно, 4 выхода с открытым коллектором. Предпочел бы чтобы была модификация только с транзисторными выходами, под внешние реле и бесконтактное управление, обязательно открытые с двух сторон.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Тогда понятно, 4 выхода с открытым коллектором. Предпочел бы чтобы была модификация только с транзисторными выходами, под внешние реле и бесконтактное управление, обязательно открытые с двух сторон.
    Возможно в будущем появится модификация, где транзисторы будут вместо реле, а пока так.
    Изображения Изображения
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    а пока так.
    Часто нужно бесконтактно дергать дискретные входы других устройств, которые также с общим минусом как у ПР. Пока это проблема...

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Возможно в будущем появится модификация, где транзисторы будут вместо реле, а пока так.
    Юрий, спасибо за четкий ответ

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Возможно в будущем появится модификация, где транзисторы будут вместо реле, а пока так.
    Наверное можно и не делать такую модификацию если выпустите ПРМ с бесконтактными выходами (без общих точек).

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Наверное можно и не делать такую модификацию если выпустите ПРМ с бесконтактными выходами (без общих точек).
    ПРМ часто излишен, а модификацию с транзисторными выходами давно ждем.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,449

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    О каких 4 группах идет разговор, и причем тут реле Omron. Транзисторные выходы в модификации 5 ПР200, выведены на клеммник взамен 4 pin AO, размещен 5 pin для выхода типа К, с уменьшенным шагом, что позволило не меняя корпус вывести 4 транзисторных выхода.
    Если у Вас ограничения по ширине, здесь я могу согласиться, чтобы корпус не переделывать, на всё остальное ограничений нет, овен их из пальца высасывает, бывают 2-3 ярусные клеммники!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.