    Реализация Syslibcom в ПЛК Овен отличается от стандартной .
    Для работы с RS-485 номер порта надо задавать явно:
    Handle := SysComOpen(0);.

    Указатель на порт равен номеру порта,
    при успешной настройке порта SysComSetSettings возвращает значение 0:
    PuskPort:=SysComSetSettings(int_to_dword(Settings. Port),ADR(Settings))=0; (* запуск порта*).
    SysComClose(int_to_dword(Settings.Port))(* закрытие порта*)

    Для RS-485:
    PuskPort := SysComSetSettings(0, ADR(Settings))=0; (* запуск порта*).
    SysComClose(0)(* закрытие порта*)