Показано с 1 по 10 из 14

Тема: трм202. управление выходами через Rs485

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Программа прибора не нужна. Оператор следит за значениями с датчиков по rs485 (modbus) и хотелось бы иметь возможность выключить установку дистанционно (по rs485).

  2. #2

    По умолчанию

    используйте параметры r-L и r.out (для каждого выхода свои)
    сначала задайте r-L = 1 - перевод выхода на управление от ПК
    затем задавайте в параметре r.out состояние выхода
    0 - выкл
    1- вкл
    Прибор будет держать заданное в r.out значение пока не измените r-L на 0 или пересбросите прибор (выкл\вкл питание).
    Последний раз редактировалось rish; 20.10.2009 в 12:15.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •