Доброго дня, коллеги.
Помогите новичку. Недавно зарегистрировался.
Где находится онлайн база макросов?
Позарез нужен таймер "Подсчет времени (TIME_UD)".
Заранее благодарен.
Регистрироваться нигде не нужно. Макрос загружается из программы Овен Лоджик. Файл-Менеджер компонентов (для ОЛ 1.12) или Файл-Онлайн база макросов (для младших версий ОЛ)
В базе присутствуют два макроса для вычисления времени цикла ПР
В группе Общие - CycleTime
В группе Таймеры и счетчики - TIME_CYCLE
Оба вычисляют время цикла в мс в формате float
Теперь вопрос
Как показала практика время цикла ПР зависит от сложности программы, но ВСЕГДА меняется дискретно как 1, 2, 3,..,10, 11, 12... это по информации в меню ПР или в ОЛ или в результате расчетов в самой программе.
Ни разу не встречал дробных чисел, типа 3.24, 5,67 и пр.
Так зачем при расчетах в макросах использовать арифметику с плав. точкой и получать результат float, когда по факту нужны целые числа?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Мимоход информация о времени цикла в системном меню не имеет никакого отношения к макросам измерения времени цикла.
В порядке академического интереса хотел поинтересоваться: а может время цикла в ПР быть не целым?
Так в том, то и дело
Сам раньше думал, что может быть не целым и городил аналогичные макросы для его измерения
Но практика показывает, что по мере увеличения сложности проекта, врем цикла, хоть измеренное макросом, хоть полученное из ОЛ, всегда увеличивается на целое значение мс
Просто в макросе, если маленький интервал измерения, то можно получить и не целые числа, например 5,32 мс
Если интервал измерения увеличивать, то цифра 5,32 стремится и в конце концов становится 5 мс, что честно сразу показывает меню ПР или ОЛ, подключенный к ПР
Последний раз редактировалось Мимоход; 22.10.2018 в 13:14.
Ну так макросами и пытаются померить дробное, что не показывает меню... Мне лично фиолетово, сколько длится цикл. Все равно у процессоров не хватит тямы выполнять программы ровно 1 мс....