Показано с 1 по 10 из 277

Тема: Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Спасибо. На вашем объекте возможно на пару часов прервать передачу данных в облако?
    Можно, только нужно согласовать время и день.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maxim_13 Посмотреть сообщение
    Можно, только нужно согласовать время и день.
    Я могу посмотреть данные от ПЕ210 в любой день, до 22:00 по Москве.
    Когда будете готовы, пожалуйста, сделайте
    • снимите питание на ПЕ210
    • откройте крышку корпусе
    • замкните перемычкой контакты DP2. Подойдёт джампер от любого компьютера
    • Закройте крышку корпуса
    • Подайте питание

    Прибор перейдёт в тестовый режим и будет передавать посылки на тестовый сервер.
    По количеству успешных посылок и поведению прибора смогу посмотреть как себя ведёт порт Ethernet.

  3. #3

    По умолчанию

    Завтра после 12:00 переведу ПЕ210 в тестовый режим и сообщу.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Я могу посмотреть данные от ПЕ210 в любой день, до 22:00 по Москве.
    Когда будете готовы, пожалуйста, сделайте
    • снимите питание на ПЕ210
    • откройте крышку корпусе
    • замкните перемычкой контакты DP2. Подойдёт джампер от любого компьютера
    • Закройте крышку корпуса
    • Подайте питание

    Прибор перейдёт в тестовый режим и будет передавать посылки на тестовый сервер.
    По количеству успешных посылок и поведению прибора смогу посмотреть как себя ведёт порт Ethernet.
    ПЕ210 переведен в тестовый режим.
    P.S. За выходные было только 3 провала связи.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maxim_13 Посмотреть сообщение
    ПЕ210 переведен в тестовый режим.
    P.S. За выходные было только 3 провала связи.
    Шлюз вижу, спасибо. Последние три цифры серийного номера - 143.
    Сейчас на 10 тысяч посылок - десять тысяч корректных ответов.
    Подожду до 100 тысяч посылок - это для меня критерий нормальной работы.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maxim_13 Посмотреть сообщение
    ПЕ210 переведен в тестовый режим.
    P.S. За выходные было только 3 провала связи.
    Вот промежуточные результаты.
    На 62 тысячи посылок/запросов ошибок нет.
    Устройства с неисправным Ethernet отваливаются после 1200 - 1500 посылок. Изредка после 10 тысяч.
    На пункт ошибки по порту RS не обращайте внимание. В этом режиме шлюз посылает запросы по протоколу ОВЕН на устройства с адресом 1 и скоростью 115200.

    PE210_test.png
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 22.10.2018 в 14:22.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Вот промежуточные результаты.
    На 62 тысячи посылок/запросов ошибок нет.
    Устройства с неисправным Ethernet отваливаются после 1200 - 1500 посылок. Изредка после 10 тысяч.
    На пункт ошибки по порту RS не обращайте внимание. В этом режиме шлюз посылает запросы по протоколу ОВЕН на устройства с адресом 1 и скоростью 115200.

    PE210_test.png
    Спасибо. Будем наблюдать в работе. Тем более что за последнее время было все совсем неплохо.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maxim_13 Посмотреть сообщение
    Спасибо. Будем наблюдать в работе. Тем более что за последнее время было все совсем неплохо.
    Пока что не за что.
    Вот актуальные данные.
    2018-10-22_17-11-35.png

    Сможете в разделе "пользователи" добавить новый аккаунт и отправить мне логин+пароль?
    Я подключусь и посмотрю настройки устройств.
    После проверки аккаунт можно удалить.

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 475
    Последнее сообщение: 16.12.2025, 08:12
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44