Вот я так и пробую, ничего не выходит. И в конфигураторе для СМИ2 выбирал разное положение десятичной точки для Float, и через ПР200 загонял в регистр 18 разные значения от 0 до 3, это никак не влияет на реальное положение десятичной точки в выводимой на экран СМИ2 информации.
Вот для переменных int положение десятичной точки действует без проблем, куда хочу туда и ставлю, а с float то что ?
Значит вы не так пробовали, я же написал "через макрос" - значит в инте передаёте на СМИ2, Вы уперлись во флоат! С флоатом так не получится, там автоматически выставляется количество знаков после запятой - сколько разрядов остаётся от значения целых!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.