Добрый день. Сетевая переменная типа Int какой может принимать диапазон (0-65535)? Иначе как объяснить что ОЛ при вводе числа 600000 округляет его не пойми до чего?Безымянный.png
Добрый день. Сетевая переменная типа Int какой может принимать диапазон (0-65535)? Иначе как объяснить что ОЛ при вводе числа 600000 округляет его не пойми до чего?Безымянный.png
Добрый день, вся информация есть в справке Owen Logic.
Диапазон от 0 до 4294967295
Int.jpg
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Т.Е. если вводить в диапазоне
до 65535 он отображает верно, но если свыше то не пойми что.