Показано с 1 по 10 из 280

Тема: Разброс во времени опроса по RS-485.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mike HG Посмотреть сообщение
    Прибор МВ110-24/220.8АС Время опроса одного входа не более 5 мс. По идее он и по RS-485 должен отдавать с такой же частотой, иначе этот параметр не имеет смысла. Вы хотите сказать, что полученный от него вовремя ответ будет содержать значение, бывшее на входе >15 мс назад? Интересно, что на это скажет Юрий? А мне свежесть действительно пофигу. Потому что сигнал передается на ПК и записывается в массив за определенный период времени (около 1 минуты), а потом анализируется. Высокая частота опроса нужна потому, что у сигнала могут быть очень короткие всплески, и нужно поймать максимум.
    Чем больше каналов, тем дольше надо ждать для того, чтобы получить в пакете значения всех каналов, 8 каналов*5ms, соответственно быстрее чем один раз в 40 ms нет смысла опрашивать, 1 канал 5ms. Очень короткие это сколько?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Чем больше каналов, тем дольше надо ждать для того, чтобы получить в пакете значения всех каналов, 8 каналов*5ms, соответственно быстрее чем один раз в 40 ms нет смысла опрашивать, 1 канал 5ms. Очень короткие это сколько?
    Это я понимаю. Я просто придрался к термину Одессы "Позавчерашние данные", и уточняю, что он имеет ввиду. Сигналы выглядят примерно вот так: greenshot_2018-09-14_11-05-41.png Вершина меньше 1 секунды. Ступеньки на графике - это как раз пропуски, или повторы. На подъеме или спуске еще не страшно, убирается сглаживанием, а если попадает на вершину, то она обрезается. В этом случае сглаживание может еще подрезать.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mike HG Посмотреть сообщение
    Сигналы выглядят примерно вот так: greenshot_2018-09-14_11-05-41.png Вершина меньше 1 секунды. Ступеньки на графике - это как раз пропуски, или повторы. На подъеме или спуске еще не страшно, убирается сглаживанием, а если попадает на вершину, то она обрезается. В этом случае сглаживание может еще подрезать.
    Похоже на сигнал хроматографа. Их обычно никто по Модбасу не гоняет. Ставят 24битное АЦП, к нему собственный процессор, который управляет измерением и всё обрабатывает в реальном масштабе времени. Или хотя бы складывает в буфер для неспешной передачи наверх по Ehernet. В старинных приборах - по RS232 или RS422.

Похожие темы

  1. ПЛК 110 и скорость опроса
    от Fudz в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 20:20
  2. трм251 разброс пид 30 градусов
    от Мастер бит в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.07.2012, 13:40
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 08:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •