Показано с 1 по 10 из 13

Тема: загрузка плк??

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    VAR
    tmerq:TON;
    INIT:BOOL;
    END_VAR


    INIT:=TRUE;
    tmerq(IN:=INIT,PT:=T#3s);
    IF tmerq.Q THEN
    (*алгоритм*)
    END_IF

    что-то типа этого?

    если так то оно не работает ((( все равно проверяет вход ((
    Последний раз редактировалось GAD; 05.10.2009 в 14:26.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GAD Посмотреть сообщение
    VAR
    tmerq:TON;
    INIT:BOOL;
    END_VAR


    INIT:=TRUE;
    tmerq(IN:=INIT,PT:=T#3s);
    IF tmerq.Q THEN
    (*алгоритм*)
    END_IF

    что-то типа этого?

    если так то оно не работает ((( все равно проверяет вход ((
    Какой вход? В каком месте программы? Алгоритм работает только через 3 секунды.

  3. #3

    По умолчанию

    да я и десять минут ставил ... токо подаешь сеть считывает входы ... вернее он думает что обрабатывает считанные ... я выходил из этой ситуации просто

    IF in1 THEN
    (*алгоритм*)
    END_IF

    так все работает как надо ... если на вход in1 подается сигнал TRUE ... но получается что я лишаюсь одного входа ... который постоянно положителен ((( хотелось бы этого избажать ...
    Последний раз редактировалось GAD; 06.10.2009 в 08:17.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •