  1. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Эта клемма - точка соединения Х-конденсаторов во входном фильтре. В импульсном БП также имеется и Y-конденсатор (обычно соединяет минус входного электролита с 0V выхода БП). Через него бяка и ползет.
    И да, я заземляю 0V через 50...100 Ом.
    А можно и по конденсатору с плюса и минуса выхода блока питания на землю установить. Какие-нибудь неполярные, по микрофараде. Переменку задавит и обеспечит гальваническую развязку. Если цепи протяжённые и впаралель уложены цепи переменного тока, с них наводка (за счёт ёмкости) и будет иметь место. Так конденсаторами, подключенными на землю, проблему можно устранить.