    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Случай китайского блока питания. Сэкономили медь. 275 витков соответствует Н=43 А/м. По графику видно, что предел для работы этого сердечника Н=25..30А/м и минимальное число витков раза в 2 больше. Соответственно пусковой ток получится раз в 10-15 меньше, Ампер 7-8. И нигде не указаны мощность трансформатора и соответствующий ей номинальный ток в первичной обмотке. Интуитивно железо примерно на 200Вт и ток 1А.
    Если так как вы пишите, то сердечник такого трансформатора от насыщения перегреется и трансформатор сгорит. Если этот трансформатор при работе особо не греется, то с числом витков в первичной обмотку все у него в порядке. Для того чтобы делать какие-то выводы надо кроме всего прочего знать из какого материала сделан магнитопровод.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 07.09.2018 в 15:21.

Похожие темы

  1. Ключ защиты
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.01.2019, 11:22
  2. подбор блока симисторов
    от NET в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.12.2018, 20:40
  3. Устройство защиты от перенапряжения.
    от Spawn в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.03.2016, 20:53
  4. Выбор блока питания
    от rocky7 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 18:05
  5. Реализация автомата горения?
    от amkuznecov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 21:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •