Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
в качестве примера рассмотрен транс на бублике ОЛ100/180-60 с 275 витками в первичке.
Амплитуда тока ХХ в установившемся режиме - 0,06 А.
Амплитуда пускового тока в самом неблагоприятном случае (включение в момент перехода сетевого напряжения через ноль) - 100 А!

http://www.power-e.ru/2005_04_34.php
Случай китайского блока питания. Сэкономили медь. 275 витков соответствует Н=43 А/м. По графику видно, что предел для работы этого сердечника Н=25..30А/м и минимальное число витков раза в 2 больше. Соответственно пусковой ток получится раз в 10-15 меньше, Ампер 7-8. И нигде не указаны мощность трансформатора и соответствующий ей номинальный ток в первичной обмотке. Интуитивно железо примерно на 200Вт и ток 1А.