Индуктивный прозвонщик:
Вложение 38647
Рычит применительно к кабелю интерфейсному (витая пара) UTP.
Хоть земли экран, хоть этого не делай. Так как на самом корпусе СПК107 присутствует потенциал переменного тока. Сам корпус панели трещит и кабель вместе с ним.
Корпус пластмассовый, со стенкой шкафа не контактирует.
Мультиметром замерял напряжение переменного тока между черным проводом (-24В) и корпусом шкафа.
Конкретизирую свой вопрос:
Когда работал на америкосов у них было (есть) правило, что выход с блока-выпрямителя постоянного тока 220VAC/24VDC, общий провод с выхода блока питания всегда садится на корпус шкафа.
Однако у нас в России этого правила нет, не встречал.
Отсюда и вопрос задаю у тех кто возможно знает то, чего не знаю я.
Как делать по правилам? ПУЭ или других нормативных документов
Нужно ли и можно ли Овеновские блоки питания соединять ноль 24В с корпусом шкафа?




Ответить с цитированием