Тема: Получение данных с уровнемера

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от forpiv Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    В наличии ПЛК 160 и уровнемер ЭХО-АС-01. С наскока вытянуть уровень не получилось, т.е плк к уровню подключил, что то вытянул, но не могу интерпретировать данные. Прилагаю файл с описанием протокола обмена данными. Подскажите в каком направлении рыть, как вытянуть уровень по модбас?
    Добрый день!
    У Вас же в карте регистров самый первый параметр - это уровень в метрах (Вложение 38623).
    Вам нужно в конфигурации ПЛК добавить модуль Modbus master, затем Universal modbus device (это и есть Ваш уровнемер), затем добавить real input module (это и есть Ваш уровень).
    С чем именно возникла проблема?
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Новикова Маргарита Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    У Вас же в карте регистров самый первый параметр - это уровень в метрах (Вложение 38623).
    Вам нужно в конфигурации ПЛК добавить модуль Modbus master, затем Universal modbus device (это и есть Ваш уровнемер), затем добавить real input module (это и есть Ваш уровень).
    С чем именно возникла проблема?
    Маргарита, здравствуйте. Спасибо, что откликнулись.
    Я не могу интерпретировать данные. Что то тянется а вот что непонятно. На уровне 11,38 м, а на скрине ерунда какая то. Я уже и по соседним адресам посмотрел, то же самое. Меня ставит в тупик пояснения после таблицы с регистрами модбас.
    Изображения Изображения

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от forpiv Посмотреть сообщение
    Маргарита, здравствуйте. Спасибо, что откликнулись.
    Я не могу интерпретировать данные. Что то тянется а вот что непонятно. На уровне 11,38 м, а на скрине ерунда какая то. Я уже и по соседним адресам посмотрел, то же самое. Меня ставит в тупик пояснения после таблицы с регистрами модбас.
    Попробуйте в настройках Universal modbus device в параметре byte_sequence установить native.
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Новикова Маргарита Посмотреть сообщение
    Попробуйте в настройках Universal modbus device в параметре byte_sequence установить native.
    Попробовал поставить native, результат тот же.

Похожие темы

  1. Получение данных по ОРС с ПЛК63
    от stesl в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.05.2015, 02:45
  2. Получение данных из ПЛК на ПК
    от bladerunner в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.01.2015, 08:51
  3. Получение данных с ПЛК110
    от MerlinLegacy в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 20:52
  4. Получение данных с датчиков
    от qawaq в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 17:54
  5. Получение данных из MS SQL в MasterSCADA
    от energy_aleks в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.04.2011, 17:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •