Показано с 1 по 10 из 25

Тема: МВ110-224.8А

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Какой тип имеет подключаемый вами датчик?
    При таком подключении при выбранном типе "Резистивный датчик задвижки" модуль будет видеть все время одно нулевое плечо и считать измерение некорректным.
    С условно постоянным сопротивлением в одном плече модуль при калибровке выдаст ошибку. (Он по сути ждет реостат)
    Чем мой имитатор резистивного датчика задвижки вам не нравится ? При таком подключении модуль должен видеть, что движок потенциометра с сопротивлением 200 Ом находится в среднем положении. Все сделано согласно рисунку из РЭ.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 1.png (52.0 Кб, Просмотров: 25)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 03.09.2018 в 15:42.