из меню его посмотрите, из меню. в приборе есть меню. 24 сек- что-то фантастическое
из меню его посмотрите, из меню. в приборе есть меню. 24 сек- что-то фантастическое
? и куда оно делось?
я проектировал контролер? я должен знать по чему его нету?
прошивка стоит та что Вы мне дали таргет файл использовал
http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...2&postcount=48
и по ходу еще возник вопрос: Что такое "ХС" в частности пункт меню Крекция ХС. Еще интересует ближайшее представительство вашей фирмы от г. Полтава, Украина.
коррекция хс - использовать ли при работе с термопарами коррекцию температуры холодного спая.
каковы у вас значения параметров постоянная времени и полоса фильтра?
те что были по умолчанию
постоянная фильтра 5
плоса фильтра 10
опечатка=( дубель поста был
Последний раз редактировалось relline; 29.09.2009 в 15:10.
поставьте оба в ноль. а время измерения можно проверить по циклическому времени измерения. разница между 2-я последовательными значениями в 10-х мс.
результат тот же 22-24с
для замера измерения написал вот такую програмку которую запускаю с цыклом в 1000ms (1с)
показания на входе меняю с помощью задатчика 4-20mA
ShowReal(0,0,0,'%3.1f', a1); - значения входа
IF ABS(a_temp-a1)>0.1 THEN - если значение входа изменилось
a_temp:=a1;
ClearScreen(0);
ShowDint (0,0,1,'%3d',t); - вывод количество секунд с последнего изминения
t:=0; - обнуление щетчика секунд
END_IF;
t:=t+1; - добавление 1 секунды за цыкл
Последний раз редактировалось relline; 29.09.2009 в 17:08.