После консультаций с программистами фирмы выяснил, что для непосредственного управления выходом регулятора через интерфейс нужно:
1) установить переменную mdSt=mvSt (состояние выхода в режиме "остановка регулирования");
2) остановить регулятор (r-S=STOP);
3) изменяя значение переменной mvSt, будем менять выход.
Этот вариант работает.
Хотелось бы сделать немного по-другому (для безударного переключения регулятора):
1) установить переменную mdSt=о (состояние выхода в режиме "остановка регулирования");
2) остановить регулятор (r-S=STOP);
3) изменяя значение переменной "о", менять выход.
Этот вариант НЕ работает (выдается код ошибки 0x32 - значение бита запроса не соответствует ожидаемому). Почему? По документации работать должно.




Ответить с цитированием
. 