хм.С ноутбуком связь есть. всё хорошо.
Разница видна в ширине окна.
У S7 ширина окна равна 0, т.е. данные s7 принимать не может.
Поэтому ПЛК их и не шлёт, ждет кгда придёт пачка с окном>0. И рвет соединение по таймауту
Windows сообщает при SYNC окно 65535 - это нормально, нормально было бы любое число от 64 байт.
http://www.freepascal.ru/forum/viewt...p?f=13&t=24743