Здравствуйте!
Регистры типа Float (числа с плавающей точкой) должны находиться на четных позициях, т. е. на 2, 4, 6, 8 и т. д . номерах регистров. Могу предположить, что переменная в проекте на панель у Вас должна читаться по адресу 24, и следует указать количество 2 (так как числа типа float занимают 2 регистра).